讨论:伺服系统怎样精确的控制速度和位置? |
jinhualun 发表于 2018-1-21 13:58 这还差不多,因为差了1000倍,所以我觉得不可能的。 你提到的第二个建议必须采用高精度传感器,分辨率要局够高,采用伺服阀必须要低速停车,否则无法实现。 如果采用数字液压,只要传感器分辨率足够高,即每个脉冲代表转角1秒或者0.5秒,就能很容易实现。因为这种马达都是考虑单向停车精度,所以我们可以方便的实现这个目标。并且可以快速停车,旋转角速度精度也非常的高,这是优势。 | |
|
| |
|
角位移传感器可以达到10000脉冲每转,折算成分辨率大概是3分,还远远不够,还得采用其他措施才能解决,但有办法,欢迎线下交流。
| |
jinhualun 发表于 2018-1-21 15:13 25位的编码器有,基本都是军工应用,很贵。 步进电机目前做得好的顶多在万步/圈分辨率,距离秒精度差很多。不过利用数字液压控制还是有方法的,欢迎线下交流。 | |
|
利益的创造、耕耘与贡献者 —— 数字液压
|
|
|
| |
jinhualun 发表于 2018-1-22 09:22 我的方法不在步进电机细分上,关键是传感器的精度上,只要传感器解决了测量精度1秒的问题就能解决。 | |
|
RMC75可以使用SSI 32位。
大多数人在12年内使用的是29位。 2 **29 =536870912 360* 60 * 60=1296000 日本有33位的SSI 获得所需的反馈分辨率不是不可能的,但它是昂贵的。 问题是摩擦。 该系统必须具有非常低的静摩擦。 如果摩擦非常低,则执行器将会非常欠阻尼。 P只有控制将是非常困难的。 | |
|
a = F/m
a = (Pa*Aa-Pb*Ab)/m |
|
|
看来反馈精度不存在问题,现在首要的问题是如何解决给定系统期望指令达到秒级精度,其次的问题是系统如何达到秒级精度输出。
| |
|
| |
back2049 发表于 2018-1-28 12:09 不是所有,但在实际使用中根据我几十年的调试经验,绝大部分系统都需要有个减速段最好,设备才没有冲击,系统才没有振动,对设备运行大有好处。而控制系统是电信号,当然可以直接停止了,伺服阀当然可以直接停止了,这没有问题的。但在实际使用中一般都不会这样使用。个人经验,仅供参考。 | |