|
|
中间继电器的使用 |
|
电磁阀两边可以同时通电的情况下是可以的.
| |
|
第一张图片中的指示灯极性标错.
| |
|
这个问题个人认为:
从电磁阀(后)往前推来获得解决方法. | |
|
第一张图中,标示电源为直流24V.
| |
|
| |
|
你这问题都有逻辑问题,是DO点在控制,不是中间继电器在控制,中间继电器只是放大隔离信号而已,所以跟中间继电器的点数没什么关系,说了你一个DO不行,因为一个DO只有2个状态,你调个什么中间继电器呢
| |
|
你接一万个中间继电器上去,DO还是只能输出有电和无电两种状态,你想想
| |
|
在此处不可以改用一个中间继电器。因为此处的中间继电器接的是PLC的输出点。如果采用同一个中间继电器,虽然中间继电器有多个触点,但是这些出点基本分为常开或常闭两种状态。这样的话,就相当于你的两个PLC输出点仅提供了两种输出状态。中间继电器一部分触点处于接通状态时,另一部分出点必然处于断开状态。但有图中看出,你的是属于三位X通换向阀。则要求电磁阀接受三种状态,即电磁阀不带电,左边线圈单独得电,右边线圈单独得电。所以,综上所述,此处换用一个中间继电器不可以。(个人观点,仅作抛砖引玉只用){:9_220:}
| |
|
发表于 2015-4-8 09:53:23

