请教:液压泵联锁保护问题! |
yyym01 发表于 2017-5-31 13:33 能否在润滑管路上选取信号点,这样比较客观表现出前一个供油系统是否正常,同时,在不正常时启动备用系统。 | |
|
感谢各位的解答,我最初的想法是在管路上的某处设置一种检测元件,将管路内压力反馈给系统,当压力低于某一值时,反馈的信号将通过系统切换成备用,但是不知道该用什么元件,考虑过压力继电器,然而这种压力开关一般是压力高于某一值才能作用,不知道能否用于低压检测,然后又考虑过压力传感器,但是也不太清楚,刚开始从事液压工作,对于电控这方面十分不了解
| |
|
方法一 使用双联泵,一个正常使用,另一个常开卸荷,通过电磁阀的开闭来实现起压,另一种是不是可以考虑流量优先阀在系统中的使用,
| |

IP卡
狗仔卡
发表于 2017-6-1 09:43:37