搜索
查看: 5861|回复: 5

力士乐比例换向阀

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2017-6-19 13:08:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 845591623 于 2017-6-19 13:11 编辑

力士乐4WRAE-6比例换向阀控制信号为-10~10V,因为供电电源问题,阀芯开口度与给定的电压信号不匹配。比如说给10V的控制信号,按道理阀芯应该全开的,可实际只开了一点点,这是怎么回事,(本人觉得是供电电源的问题,因为从别人那借过来的电源就不存在这个问题)要如何解决呢
P70512-111214.jpg
  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-2-27 10:51
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-6-20 19:52:21 | 显示全部楼层
    这是没反馈的比例方向阀,楼主从何得知阀芯位置?
  • TA的每日心情
    难过
    3 天前
  • 签到天数: 1673 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-7-5 08:25:49 | 显示全部楼层
    可能是电源功率不够,或者电源电压低造成的
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-9-30 23:29
  • 签到天数: 228 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-7-30 22:42:51 | 显示全部楼层
    该阀内置放大器,但不带位置反馈。
    可以考虑监控输入该比例阀的各个信号来做故障诊断。测试设备是很重要的工具。
    回复 支持 1 反对 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-11-14 04:22
  • 签到天数: 827 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-7-31 13:20:30 | 显示全部楼层
    这个要单独接电源!在别的地方借电源!电流不够

    该用户从未签到

    发表于 2017-8-13 12:13:53 | 显示全部楼层
    用交直流2用钳型表的直流测量档,测量给电磁阀供电的电源线的电流。像你所说的这种情况,有可能是电压瞬间够了,过了1--2秒钟后电压就降了先来,电流变小了