有对中弹簧的伺服阀电磁铁没电时,伺服阀是否在中位

  [复制链接]
  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:337
  • 打卡总奖励:1449
发表于 2014-4-5 11:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有对中弹簧的伺服阀电磁铁没电时,伺服阀是否在中位,还是和阀的结构有关,不能一概而论。
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2014-4-7 17:05:29 | 显示全部楼层
伺服阀是没有弹簧对中,只有高频响和比例阀有弹簧对中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:337
  • 打卡总奖励:1449
 楼主| 发表于 2014-4-7 19:30:32 | 显示全部楼层
游勇 发表于 2014-4-7 17:05
伺服阀是没有弹簧对中,只有高频响和比例阀有弹簧对中。

穆格的伺服阀有对中弹簧啊

点评

是什么型号?  发表于 2014-4-7 19:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:337
  • 打卡总奖励:1449
 楼主| 发表于 2014-4-8 22:41:41 | 显示全部楼层
sunboy 发表于 2014-4-7 19:30
穆格的伺服阀有对中弹簧啊

D 662-4709 D02HYBW5NSX4-0
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:32
  • 打卡总奖励:193
发表于 2014-4-20 10:22:49 | 显示全部楼层
肯定在中位啊 伺服阀否是o型中位的
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2014-4-21 00:59:08 | 显示全部楼层
D662的先导是伺服阀,但主阀不带阀套,只可稱为伺服比例阀。
当阀芯为正遮蓋时,没电压时阀芯停在中位。
当阀芯为O遮蓋时,没电压时阀芯不一定停在中位,由于存在加工误差,机枤械零位和阀芯的0遮蓋不一定重叠,一般要在出厂时通过标定真正的O遮蓋,所以结论是看阀芯而定。但需要使用伺服比例阀的应用,大部份都选用O遮盖,所以很多使用伺服比例阀的系统部都有额外的保障回路,以免断电时液压缸移动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:337
  • 打卡总奖励:1449
 楼主| 发表于 2014-4-21 19:57:06 | 显示全部楼层
游勇 发表于 2014-4-21 00:59
D662的先导是伺服阀,但主阀不带阀套,只可稱为伺服比例阀。
当阀芯为正遮蓋时,没电压时阀芯停在中位。
...

谢谢,有这方面的详细资料吗

点评

找供应商要资料吧!  详情 回复 发表于 2014-5-7 00:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2014-5-7 00:58:00 | 显示全部楼层
sunboy 发表于 2014-4-21 19:57
谢谢,有这方面的详细资料吗

找供应商要资料吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报