 楼主| 发表于 2019-2-17 23:47:06 来自手机 | 显示全部楼层
游勇 发表于 2019-2-16 20:35
若非必要,不要用增压缸控制压力。由于要把增压缸加速及減速以改变压力,所以通过增压缸控制压力更困难。另 ...

因为压力高 有可能上百mpa 所以选择了增力缸 关于摩擦问题 也考虑过 硬件已经没有问题,主要是软件问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2019-2-18 20:20:33 来自手机 | 显示全部楼层
压力下降是被动还是主动的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1702
  • 打卡总奖励:5759
发表于 2019-2-18 20:45:05 | 显示全部楼层
song5759162 发表于 2019-2-17 23:43
大神。  您说的问题我也考虑过。 所以我特意对伺服阀做过测试。      伺服阀选的流量比较大。  所以通过 ...

常规PI解决不了,频率上去后要么幅频不行,要么整个波形会偏移
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:6
发表于 2019-2-18 22:01:43 | 显示全部楼层
采用增压思路是对了,提高了分辨率,降低了精度要求。并且100MPA也必须增压处理、
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:52
  • 打卡总奖励:104
发表于 2019-2-25 15:29:11 | 显示全部楼层
100MPA如果流量小的话 ,可以用超高压泵直接驱动,我们的超高压泵可以做到300Mpa ,没有增压机构。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
发表于 2019-2-25 20:17:15 | 显示全部楼层
用的是labview软件,是吧,用的什么采集卡,要用动态性能好一点的动态采集卡
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-28 15:29:59 | 显示全部楼层
伺服阀控制增压器有些困难,但是你的调试有点盲目,需要的话可以联系我。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
发表于 2019-4-16 16:36:10 | 显示全部楼层
我们也做过增压缸这样的疲劳测试系统,40hz内各种波,压力在100Mpa~200Mpa。关键点是用伺服换向阀,大流量泵,还有蓄能器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-24 17:21:51 | 显示全部楼层
ysuzhangwei 发表于 2019-2-28 15:29
伺服阀控制增压器有些困难,但是你的调试有点盲目,需要的话可以联系我。 ...

联系方式可以给一下吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-24 17:22:22 | 显示全部楼层
问题解决了吗?我与你的现象是一样的