你好,你的过程其实并不复杂,你都说了,需要根据蓄能器压力P来决定方向阀和溢流阀的开闭,那你得在蓄能器的出口加一个压力传感器,测量蓄能器出口的压力,当压力低于某个值时,给方向阀一个0信号,此时方向阀不同,达到门限时,打开方向阀,给其一个大于0的电磁信号,推动方向阀到打开位置;但是你这样做会出现你的电磁阀来回开闭,因为方向阀后面的压力明显低于蓄能器的压力,一旦打开方向阀,系统的压力会快速下降,从而压力又低于阀打开门限,阀又会关闭,所以这块你最好有那种带上下门限的控制命令,比如压力高于50bar打开方向阀,低于40关闭方向阀,这样有10bar的缓冲压力,不会来回波动。你这个控制最好用simulink做,必将方便,也好修改。有不会的再联系。
| |
|
| |
|
| |