求西门子模拟量模块6SE 7 332-5HF00-0AB0与7芯及12芯伺服阀的连接图

[复制链接]

161

主题

936

回帖

1777

积分

版主

金钱
52145
积分
1777

版主技术专家荣誉会员

发表于 2014-1-2 14:38:19 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
求西门子模拟量模块6SE 7 332-5HF00-0AB0与7芯及12芯伺服阀的连接图
7芯及12芯伺服阀的接线图如下,但与PLC西门子模拟量模块6SE 7 332-5HF00-0AB0不知道如何连接
2014-01-02_143309.png
2014-01-02_143556.png

8

主题

652

回帖

391

积分

液压硕士

金钱
17005
积分
391
发表于 2014-1-2 15:23:37 |山东| 显示全部楼层
问搞电气的啊
回复

使用道具 举报

1

主题

72

回帖

50

积分

液压小学生

金钱
2585
积分
50
发表于 2014-1-2 18:26:58 |广东| 显示全部楼层
PLC能输出电流4-20MA,0-10V电压。你这个用的是电压,接到D,E这两个接口上就好。阀用电是24V电源,你要独立外接,不能用PLC的电源。6线的就这样接了。12线有些是阀的反馈信号一时说不明白
回复

使用道具 举报

161

主题

936

回帖

1777

积分

版主

金钱
52145
积分
1777

版主技术专家荣誉会员

发表于 2014-1-3 08:45:34 |浙江| 显示全部楼层
ccxxcc 发表于 2014-1-2 18:26
PLC能输出电流4-20MA,0-10V电压。你这个用的是电压,接到D,E这两个接口上就好。阀用电是2 ...

坛友:你帮我参考下,我的画法对吗?
2014-01-03_084550.png
回复

使用道具 举报

0

主题

61

回帖

32

积分

液压小学生

金钱
2
积分
32
发表于 2014-2-22 11:38:01 |四川| 显示全部楼层
还是接上伺服阀阀芯位置反馈比较好,便于问题查找