楼主: bgfly

用控制器产生PWM信号代替放大板

[复制链接]

27

主题

672

回帖

516

积分

液压硕士

金钱
13318
积分
516

论坛富翁荣誉会员新锐会员酱油党员技术专家

发表于 2014-10-15 11:08:01 |上海| 显示全部楼层
工程机械控制器都可以用,带PWM输出的,有些控制器电流最大1A,控制不了2A的阀,最好带电流闭环控制,这样效果更好
回复

使用道具 举报

5

主题

128

回帖

94

积分

液压中学生

金钱
3851
积分
94
发表于 2014-10-17 06:10:29 |湖北| 显示全部楼层
back2049 发表于 2014-10-15 11:08
工程机械控制器都可以用,带PWM输出的,有些控制器电流最大1A,控制不了2A的阀,最好带电流闭环控制,这样 ...

是的,有的阀驱动电流有2A多,这种工业控制器普遍驱动电流较小,还是要加放大,我在想能否用2个pwm口同时驱动一个阀?高手有没有试过?
回复

使用道具 举报

1

主题

497

回帖

251

积分

液压学士

金钱
-7
积分
251
发表于 2014-10-17 07:53:58 |浙江| 显示全部楼层
          两个PWM口可以同时用吗?个人觉得不可以。
          一个PWM口,后面再加一电流放大器可以。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

回帖

2

积分

液压小学生

金钱
3
积分
2
发表于 2019-12-20 11:25:04 |山东| 显示全部楼层
dyt 发表于 2014-7-29 10:06
我用的EPEC2023 2024芬兰控制器,不要放大板,直接PWM输出,象这类似的控制器还不少,用Codesys编程。挺方 ...

大神,能加个QQ吗?我有个codesys的问题想请教你。
404818537
回复

使用道具 举报

4

主题

53

回帖

36

积分

液压小学生

金钱
137
积分
36
QQ
发表于 2019-12-21 15:48:43 |北京| 显示全部楼层
bgfly 发表于 2014-10-17 06:10
是的,有的阀驱动电流有2A多,这种工业控制器普遍驱动电流较小,还是要加放大,我在想能否用2个pwm口同时 ...

不能用两个PWM口并联驱动同一个阀,因PWM脉冲相位无法满足100%相同,因此会导致一个PWM向另一个PWM口灌电流的可能,这等同于直接短路,会造成PWM输出口烧毁的风险。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则