用控制器产生PWM信号代替放大板 |
|
工程机械控制器都可以用,带PWM输出的,有些控制器电流最大1A,控制不了2A的阀,最好带电流闭环控制,这样效果更好
| |
back2049 发表于 2014-10-15 11:08 是的,有的阀驱动电流有2A多,这种工业控制器普遍驱动电流较小,还是要加放大,我在想能否用2个pwm口同时驱动一个阀?高手有没有试过? | |
|
两个PWM口可以同时用吗?个人觉得不可以。
一个PWM口,后面再加一电流放大器可以。 | |
dyt 发表于 2014-7-29 10:06 大神,能加个QQ吗?我有个codesys的问题想请教你。 404818537 | |
bgfly 发表于 2014-10-17 06:10 不能用两个PWM口并联驱动同一个阀,因PWM脉冲相位无法满足100%相同,因此会导致一个PWM向另一个PWM口灌电流的可能,这等同于直接短路,会造成PWM输出口烧毁的风险。 | |