查看: 7697|回复: 8

使用比例溢流阀控制压力区间为9~9.5MPa范围,请问如何提高控制精度?

[复制链接]

21

主题

61

回帖

132

积分

液压中学生

金钱
1504
积分
132
发表于 2014-8-22 21:20:49 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在做一个小液压缸的控制,比例溢流阀控制压力区间为9~9.5MPa范围,请问如何提高控制精度或者采用什么方式扩大电流的控制范围?

5

主题

883

回帖

506

积分

液压硕士

金钱
14250
积分
506
发表于 2014-8-23 08:52:23 |北京| 显示全部楼层
系统流量大吗?
回复

使用道具 举报

8

主题

652

回帖

391

积分

液压硕士

金钱
17007
积分
391
发表于 2014-8-23 09:44:16 |山东| 显示全部楼层
表述有问题
回复

使用道具 举报

5

主题

128

回帖

94

积分

液压中学生

金钱
3851
积分
94
发表于 2014-8-23 18:19:22 |湖北| 显示全部楼层
自动控制还是手动?手动的话选大点的可调电阻来实现小压力的调节试试。
回复

使用道具 举报

5

主题

128

回帖

94

积分

液压中学生

金钱
3851
积分
94
发表于 2014-8-23 18:19:30 |湖北| 显示全部楼层
自动控制还是手动?手动的话选大点的可调电阻来实现小压力的调节试试。
回复

使用道具 举报

21

主题

61

回帖

132

积分

液压中学生

金钱
1504
积分
132
发表于 2014-8-24 22:00:01 |浙江| 显示全部楼层
sdr 发表于 2014-8-23 08:52
系统流量大吗?

10L/min左右
回复

使用道具 举报

21

主题

61

回帖

132

积分

液压中学生

金钱
1504
积分
132
发表于 2014-8-24 22:00:23 |浙江| 显示全部楼层
bgfly 发表于 2014-8-23 18:19
自动控制还是手动?手动的话选大点的可调电阻来实现小压力的调节试试。

自动的
回复

使用道具 举报

5

主题

883

回帖

506

积分

液压硕士

金钱
14250
积分
506
发表于 2014-8-25 07:54:57 |北京| 显示全部楼层
这个应该没问题
回复

使用道具 举报

5

主题

735

回帖

397

积分

版主

金钱
5374
积分
397

荣誉会员酱油党员论坛富翁新锐会员技术专家

发表于 2014-8-25 11:22:01 |山东| 显示全部楼层

自动的可以通过调整PLC数据寄存器数值慢慢调,将D/A模块分辨率改为8000(一般默认是4000),最好是通过人机界面来调,把设定值进行数据转换存入数据寄存器。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则