搜索
查看: 6963|回复: 8

使用比例溢流阀控制压力区间为9~9.5MPa范围,请问如何提高控制精度?

[复制链接]
发表于 2014-8-22 21:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在做一个小液压缸的控制,比例溢流阀控制压力区间为9~9.5MPa范围,请问如何提高控制精度或者采用什么方式扩大电流的控制范围?
  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:772
  • 打卡总奖励:2750
发表于 2014-8-23 08:52:23 | 显示全部楼层
系统流量大吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:2182
  • 打卡总奖励:6002
发表于 2014-8-23 09:44:16 | 显示全部楼层
表述有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:287
  • 打卡总奖励:1945
发表于 2014-8-23 18:19:22 | 显示全部楼层
自动控制还是手动?手动的话选大点的可调电阻来实现小压力的调节试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:287
  • 打卡总奖励:1945
发表于 2014-8-23 18:19:30 | 显示全部楼层
自动控制还是手动?手动的话选大点的可调电阻来实现小压力的调节试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-24 22:00:01 | 显示全部楼层
sdr 发表于 2014-8-23 08:52
系统流量大吗?

10L/min左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-24 22:00:23 | 显示全部楼层
bgfly 发表于 2014-8-23 18:19
自动控制还是手动?手动的话选大点的可调电阻来实现小压力的调节试试。

自动的
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:772
  • 打卡总奖励:2750
发表于 2014-8-25 07:54:57 | 显示全部楼层
这个应该没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:227
  • 打卡总奖励:414
发表于 2014-8-25 11:22:01 | 显示全部楼层

自动的可以通过调整PLC数据寄存器数值慢慢调,将D/A模块分辨率改为8000(一般默认是4000),最好是通过人机界面来调,把设定值进行数据转换存入数据寄存器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则