查看: 7750|回复: 3

电磁阀的切换时候声音很大,影响阀的性能么?

[复制链接]

25

主题

116

回帖

190

积分

液压学士

金钱
2165
积分
190
发表于 2014-12-15 09:20:35 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
在投入使用的时候,阀块上有一个电磁阀的切换声音很大,几乎跟敲桌子敲门的声音似的,这样的声音正常么?
we confirm that an intense noise is normal and therefore ok..
Following should be considered:
·         The noise level of valves itself could vary due to tolerances
1、根据公差范围,阀的声音会有上下波动。
·         It is possible that noise is increased by installation method
2、有可能由于安装的方法而造成阀的声音变大
·         Low environmental noise due to low speed of train in relation to valve noise gives a different noise feeling
3、由于列车运行速度慢,环境噪音小,这样可使阀的声音有不同的感受。
·         With passengers the noise feeling will be different
4、乘客对该声音的敏感度会不同

9

主题

52

回帖

407

积分

液压硕士

金钱
4361
积分
407
发表于 2014-12-15 09:41:38 |北京| 显示全部楼层
不正常啊  和厂家的售后沟通一下吧
回复

使用道具 举报

0

主题

5

回帖

10

积分

液压小学生

金钱
9
积分
10
发表于 2015-1-30 10:01:43 |广东| 显示全部楼层
和阀本身设计有关系的
换个品牌试试
要是电液换向阀的话
有些可以在中座和面阀中间叠加一个类似节流阀的
这样中座换向声音就小很多
回复

使用道具 举报

5

主题

735

回帖

397

积分

版主

金钱
5374
积分
397

荣誉会员酱油党员论坛富翁新锐会员技术专家

发表于 2015-1-30 14:38:15 |山东| 显示全部楼层
可能是电磁铁推杆有问题,可能是断了一小节,动能损耗产生撞击声。