7428| 8
|
电磁比例阀选型 |
|
| |
|
20%信号大概是比例阀死区信号值
有可能前面用的带死区阀芯 死区信号值20% 而后面换的阀不带死区 | |
|
死区补偿可能做得有问题?死区补偿应该不是在信号上叠加20%……吧
| |
|
| |
|
| |
|
你这个情况是换了比例阀之后没有重新校准 零位和增益
你这个比例放大器是什么型号 比例阀的铭牌照片上也看不太清楚 | |
|
| |
|
| |
|
泵样本上没找到比例阀的详细型号 原来的阀上应该会有铭牌 看看能不能找到 实在不行可以咨询厂家或经销商
| |