5529| 19
|
请教:PLC与比例换向阀 |
|
工厂使用三菱PLC和PID控制比例换向阀,可能是数值给定没有调好
在用比例换向阀控制缸伸缩位置以及伸缩速度时,缸的速度可以调定,但是缸的位置就只能伸出到底或者缩回到顶。 也就是在位置给定上无法实现给多少走多少的功能 请教各位如何解决这一问题 | |
|
位置无法控制的话,在操作中会带来很大的不便(ㄒoㄒ)
| |
|
停止位置可用通过近接开关控制, 也可加上模拟尺连到PLC上的模数转换块, 在程序上编定距离。
| |
|
伺服液压把搞液压和控制的搞的真可怜,看来数字伺服液压必须加速推进了,让搞液压的任何人都会用,也能用好。我们的目的是液压伺服系统所有的难题都集成解决了,拿到用户手里后,直接设定速度和行程就完了,不给用户留下任何麻烦。
| |
|
油缸没有停下来的原因就是比例阀没有接收到回到中位的信号,这个信号要由PLC发出来,什么时候发出来是由检查到的位置信号决定的,这个位置信号可以是开关信号(行程开关、接近开关信号等)也可能是连续位置信号(位移传感器发出的信号),PLC接收到这个信号后向比例阀发出0位信号油缸就会停下来,简单的说就是这样的过程。如果需要精确的控制整个过程,就比较麻烦了,不是一两句话能说清楚的了。
| |
Use 发表于 2021-9-15 23:13 你们的产品有样本吗?从哪可以下载? | |
|
关键是反馈信号是谁提供的?接近开关还是。。。
| |
虚空拾荒者 发表于 2021-9-16 17:08 位移传感器 | |
游勇 发表于 2021-9-15 22:59 用了位移传感器也是不行,给定值大于等于1时,油缸就直接到底了。给0或者小于等于-1的值就缩回到底 | |

IP卡
狗仔卡
发表于 2021-9-15 14:58:39
提升卡
置顶卡
变色卡



发表于 2021-9-15 22:59:24