搜索
查看: 4048|回复: 19

请教:PLC与比例换向阀

  [复制链接]
  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:69
  • 打卡总奖励:98
发表于 2021-9-15 14:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂使用三菱PLC和PID控制比例换向阀,可能是数值给定没有调好
在用比例换向阀控制缸伸缩位置以及伸缩速度时,缸的速度可以调定,但是缸的位置就只能伸出到底或者缩回到顶。


也就是在位置给定上无法实现给多少走多少的功能


请教各位如何解决这一问题
  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:69
  • 打卡总奖励:98
 楼主| 发表于 2021-9-15 14:59:44 | 显示全部楼层
位置无法控制的话,在操作中会带来很大的不便(ㄒoㄒ)
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2021-9-15 22:59:24 来自手机 | 显示全部楼层
停止位置可用通过近接开关控制, 也可加上模拟尺连到PLC上的模数转换块, 在程序上编定距离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:2
发表于 2021-9-15 23:13:06 | 显示全部楼层
伺服液压把搞液压和控制的搞的真可怜,看来数字伺服液压必须加速推进了,让搞液压的任何人都会用,也能用好。我们的目的是液压伺服系统所有的难题都集成解决了,拿到用户手里后,直接设定速度和行程就完了,不给用户留下任何麻烦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:260
  • 打卡总奖励:373
发表于 2021-9-16 07:35:14 | 显示全部楼层
油缸没有停下来的原因就是比例阀没有接收到回到中位的信号,这个信号要由PLC发出来,什么时候发出来是由检查到的位置信号决定的,这个位置信号可以是开关信号(行程开关、接近开关信号等)也可能是连续位置信号(位移传感器发出的信号),PLC接收到这个信号后向比例阀发出0位信号油缸就会停下来,简单的说就是这样的过程。如果需要精确的控制整个过程,就比较麻烦了,不是一两句话能说清楚的了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:38
发表于 2021-9-16 09:45:14 | 显示全部楼层
Use 发表于 2021-9-15 23:13
伺服液压把搞液压和控制的搞的真可怜,看来数字伺服液压必须加速推进了,让搞液压的任何人都会用,也能用好 ...

你们的产品有样本吗?从哪可以下载?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:38
  • 打卡总奖励:86
发表于 2021-9-16 16:20:40 来自手机 | 显示全部楼层
有没反馈信号
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:178
  • 打卡总奖励:267
发表于 2021-9-16 17:08:07 | 显示全部楼层
关键是反馈信号是谁提供的?接近开关还是。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:69
  • 打卡总奖励:98
 楼主| 发表于 2021-9-16 19:53:54 | 显示全部楼层
虚空拾荒者 发表于 2021-9-16 17:08
关键是反馈信号是谁提供的?接近开关还是。。。

位移传感器
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:69
  • 打卡总奖励:98
 楼主| 发表于 2021-9-16 19:55:21 | 显示全部楼层
游勇 发表于 2021-9-15 22:59
停止位置可用通过近接开关控制, 也可加上模拟尺连到PLC上的模数转换块, 在程序上编定距离。 ...

用了位移传感器也是不行,给定值大于等于1时,油缸就直接到底了。给0或者小于等于-1的值就缩回到底
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则