液压换向阀中位时,液压卸载好还是不卸载好,如果卸载好为什么有时候设计又选了不卸载的中位机能呢

9

主题

219

回帖

176

积分

液压中学生

金钱
5492
积分
176
发表于 2012-7-2 11:42:00 |河北| 显示全部楼层
如果只是一组阀,当然是中位卸荷好,如果几组阀并联在一个阀块上,P口只能不通。
回复

使用道具 举报

12

主题

52

回帖

120

积分

液压中学生

金钱
367
积分
120
发表于 2012-7-2 19:52:01 |湖北| 显示全部楼层
把头 发表于 2012-7-2 11:42
如果只是一组阀,当然是中位卸荷好,如果几组阀并联在一个阀块上,P口只能不通。

哦,那如果是几个阀并联的情况,但是他们控制的原件只能同时运转,同时停呢?也是P口不通吗
回复

使用道具 举报

0

主题

592

回帖

305

积分

液压学士

金钱
2543
积分
305

技术专家

发表于 2012-7-2 22:58:36 |江苏| 显示全部楼层
这个不一定的。
现在负载敏感系统的多路阀一般中位闭锁(及P不卸荷),因流量小压力低,能量损失小。

工业液压中,许多都不是负载敏感系统。比如,定量泵系统的话,中位卸压更合适。

回复

使用道具 举报

5

主题

883

回帖

506

积分

液压硕士

金钱
14250
积分
506
发表于 2012-7-3 07:38:25 |北京| 显示全部楼层
主要看系统要求,系统要求卸荷的就卸荷,需要保证压力的就保证压力。
回复

使用道具 举报

9

主题

219

回帖

176

积分

液压中学生

金钱
5492
积分
176
发表于 2012-7-3 08:33:46 |河北| 显示全部楼层
彩~~~ 发表于 2012-7-2 19:52
哦,那如果是几个阀并联的情况,但是他们控制的原件只能同时运转,同时停呢?也是P口不通吗

这种情况下不能并联,因为流量不可控。
回复

使用道具 举报

17

主题

228

回帖

210

积分

液压学士

金钱
2911
积分
210
发表于 2012-7-3 08:41:41 |福建| 显示全部楼层
根据系统情况选择中位机能。比如控制马达的换向阀,有时候要求Y型,有时候也会要求是O型。
回复

使用道具 举报

12

主题

52

回帖

120

积分

液压中学生

金钱
367
积分
120
发表于 2012-7-3 11:08:05 |湖北| 显示全部楼层
把头 发表于 2012-7-3 08:33
这种情况下不能并联,因为流量不可控。

每个支路串联了调速阀的
回复

使用道具 举报

9

主题

219

回帖

176

积分

液压中学生

金钱
5492
积分
176
发表于 2012-7-3 11:15:44 |河北| 显示全部楼层
彩~~~ 发表于 2012-7-3 11:08
每个支路串联了调速阀的

每个执行元件的负载不同,这样使用能耗会很大。
回复

使用道具 举报

7

主题

234

回帖

418

积分

液压硕士

金钱
7692
积分
418
QQ
发表于 2012-7-3 15:04:43 |安徽| 显示全部楼层
这要看系统的整体设计。。。