9935| 10
|
请问内置位移传感器控制不准确怎么办? |
|
请问内置位移传感器控制不准确怎么办?
| |
|
问题没有说清楚啊,是传感器精度达不到,还是质量有问题,抑或是控制器的问题了?
| |
|
问题太笼统了,故障诊断找不到点怎么说呢。就像肚子疼,那望闻问切后才好判断,光说肚子疼只能瞎吃药碰运气了
| |
|
问题太笼统了,是不是国产传感器高温失效的问题。
| |
|
| |
|
本帖最后由 游勇 于 2012-7-26 21:26 编辑
有两个可能性: 1. 传感器有故障。是采用电阻式的吗?电子噪音影响和接线不良都有可能。 2. 控制出问题。试试调大增益。 | |
|
传感器故障的可能性比较大!
| |
|
| |
|
是电流型的吗?我以前用过电流型的,先把油缸收回到家,在传感器上用万用表检测电流,这是数值是电流的最大值,假设你用的传感器是0-40MA,这时就应该显示的是40MA,再将液压缸升起,这时电流值会越来小,如果这方面都达到了,说明传感器没有问题。如果PLC中控室上的接收电流与万用表不一样,可能是信号传输的问题,看看接口,一定要把两个接线头焊锡,数据才准确。如果万用表检测电流值就有误,一是传感器坏了,再有可能选型与你实际用法不符。不光是电流型,还有电压型和其它型。以上建议谨供参考
| |
|
| |

IP卡
狗仔卡
发表于 2012-7-9 09:09:30
提升卡
置顶卡
变色卡
发表于 2012-7-9 22:34:56





发表于 2012-7-26 08:48:17