搜索
查看: 8897|回复: 10

请问内置位移传感器控制不准确怎么办?

  [复制链接]
发表于 2012-7-9 09:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问内置位移传感器控制不准确怎么办?
  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:458
  • 打卡总奖励:1443
发表于 2012-7-9 18:27:52 | 显示全部楼层
问题没有说清楚啊,是传感器精度达不到,还是质量有问题,抑或是控制器的问题了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
发表于 2012-7-9 22:34:56 | 显示全部楼层
问题太笼统了,故障诊断找不到点怎么说呢。就像肚子疼,那望闻问切后才好判断,光说肚子疼只能瞎吃药碰运气了
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:10
发表于 2012-7-10 13:48:46 | 显示全部楼层
问题太笼统了,是不是国产传感器高温失效的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-23 11:18:10 | 显示全部楼层
xiangdingli 发表于 2012-7-9 18:27
问题没有说清楚啊,是传感器精度达不到,还是质量有问题,抑或是控制器的问题了?

1、讯号时有时无;2、我这设备是靠位移控制动作换向的,但是位移误差却很大(最大可达20mm~30mm)
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2012-7-26 08:48:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 游勇 于 2012-7-26 21:26 编辑

有两个可能性:
1. 传感器有故障。是采用电阻式的吗?电子噪音影响和接线不良都有可能。
2. 控制出问题。试试调大增益。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-26 17:03:29 | 显示全部楼层
传感器故障的可能性比较大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-31 08:52:41 | 显示全部楼层
雪域飞鹰 发表于 2012-7-26 17:03
传感器故障的可能性比较大!

你能说清楚些吗?另请教:要如何才能达到准确控制呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-4 21:07:44 | 显示全部楼层
是电流型的吗?我以前用过电流型的,先把油缸收回到家,在传感器上用万用表检测电流,这是数值是电流的最大值,假设你用的传感器是0-40MA,这时就应该显示的是40MA,再将液压缸升起,这时电流值会越来小,如果这方面都达到了,说明传感器没有问题。如果PLC中控室上的接收电流与万用表不一样,可能是信号传输的问题,看看接口,一定要把两个接线头焊锡,数据才准确。如果万用表检测电流值就有误,一是传感器坏了,再有可能选型与你实际用法不符。不光是电流型,还有电压型和其它型。以上建议谨供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-7 10:26:44 | 显示全部楼层
木丰 发表于 2012-8-4 21:07
是电流型的吗?我以前用过电流型的,先把油缸收回到家,在传感器上用万用表检测电流,这是数值是电流的最大 ...

这建议很好,值得一试,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则