楼主: 混世魔王

伺服特性比例阀控制信号问题

  [复制链接]

10

主题

69

回帖

95

积分

液压中学生

金钱
127
积分
95
发表于 2016-1-8 18:54:04 |陕西| 显示全部楼层
最后看这些厂家的宣传资料是学不到基础知识的,要理解要看课本,不要被误导
回复

使用道具 举报

0

主题

9

回帖

5

积分

液压小学生

金钱
12
积分
5
发表于 2016-1-21 20:14:07 |山东| 显示全部楼层
这个问题我也想学习学习,这是为什么呢?个人感觉电压信号更加容易受到干扰啊
回复

使用道具 举报

35

主题

58

回帖

211

积分

永久VIP会员

金钱
496
积分
211
发表于 2016-3-23 13:29:29 |北京| 显示全部楼层
        在实际液压应用中,选择正负10V还是4-20mA 有一个重要的因素就是控制系统断电和停机时。电压控制是给出的是0V而电流控制时给出的0mA。
        如果考虑伺服阀的控制放大板还是有电源能够正常开关的话,伺服控制器停止时:

        1. 给出0V电压时,这个时候伺服阀处于中位截止状态。可以避免油缸快速的动作。
        2. 给出0mA电压时,伺服阀会在负方向完全打开,这个时候油缸会按照负方向按最快速度运行。
      
        两者比较来说自然是正负10V时更安全和合理一些。
回复

使用道具 举报

30

主题

199

回帖

237

积分

液压学士

金钱
824
积分
237
发表于 2016-3-27 11:27:10 |广东| 显示全部楼层
slsheng 发表于 2016-3-23 13:29
在实际液压应用中,选择正负10V还是4-20mA 有一个重要的因素就是控制系统断电和停机时。电压控制是 ...

有道理,谢谢你的解答!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册