楼主: seughx

LUDV负载敏感阀/压力补偿器/阀前阀后补偿/节能

    [复制链接]

4

主题

38

回帖

43

积分

液压小学生

金钱
283
积分
43
发表于 2020-9-7 22:30:07 |湖北| 显示全部楼层
交流学习 发表于 2012-12-4 03:24
欧阳卡卡说的有道理,如果你的发动机功率富裕,建议你用LS系统;
如果你的发动机功率比较勉强,建议用LU ...

这个不光指的是发动机功率,还有液压装机功率
回复

使用道具 举报

4

主题

38

回帖

43

积分

液压小学生

金钱
283
积分
43
发表于 2020-9-7 22:31:48 |湖北| 显示全部楼层
123aaa 发表于 2014-3-24 20:57
请问楼主流量饱和的定义,现在有好多版本,现在什么场合下容易出现泵的流量小于负载需要的流量

例如复合动作时两个或多个动作都处于阀口全开状态
回复

使用道具 举报

2

主题

143

回帖

82

积分

液压中学生

金钱
27
积分
82
QQ
发表于 2020-12-3 09:39:03 |江苏| 显示全部楼层
我就想知道,电比例控制技术是不是比负载敏感系统或者LUDV系统更先进,电比例控制技术控制很多油缸的时候,比如有十几二十个油缸,有时候需要同时动作,能够实现吗,用比例阀加传感器做闭环,会不会负载轻的油缸先动作
回复

使用道具 举报

1

主题

11

回帖

10

积分

液压小学生

金钱
84
积分
10
发表于 2020-12-4 20:05:48 |湖南来自手机 | 显示全部楼层
补偿器就是一个溢流阀,设置好一个压力,但是一般都没有看到溢流口,请指导一下,是怎么溢流的
回复

使用道具 举报

2

主题

56

回帖

117

积分

液压中学生

金钱
777
积分
117
发表于 2021-3-10 15:55:05 |江苏| 显示全部楼层
https 发表于 2020-12-4 20:05
补偿器就是一个溢流阀,设置好一个压力,但是一般都没有看到溢流口,请指导一下,是怎么溢流的

你可以把补偿器理解成一个减压阀,把LS压力减到对应负载压力
回复

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

1

积分

液压小学生

金钱
20
积分
1
发表于 2022-4-30 22:30:44 |陕西来自手机 | 显示全部楼层
烤肉拌饭1988 发表于 2012-11-23 18:18
那个补偿器不是定差减压阀,是个比例阀,利用比例溢流的原理补偿压力。有没有分贝连接在节流阀两端并不重 ...

我有几个问题,
1. 比如说,我一个是20mpa工作压力,一个是7.5mpa工作压力,这个小的支路,压力补偿阀出口是7.5mpa还是22mpa,如果是22mpa,他工作压力却是7.5,不能正常工作要怎么办,
2. 还有就是那个压力补偿阀,在做阀块设计的时候,可以选的板式阀是哪个啊,
3. 如果那个选的是插装累的平衡阀,可以插装近阀块内用吗
挺急的,大佬求解答,后天就要检查了,求大佬帮忙
回复

使用道具 举报

19

主题

275

回帖

245

积分

液压学士

金钱
867
积分
245
发表于 2022-6-24 09:49:21 |北京| 显示全部楼层
高山捷鹰 发表于 2016-3-15 17:01
您好,请教个问题。丹佛斯PVG多路阀,PVG32阀前补偿时在比例阀后有限压阀(二次溢流,用于限制各片阀工作 ...

各路执行机构最大工作压力相差比较大的话,就需要限压阀。避免执行机构运动到行程末端,多路阀本来是关闭了,但因为内泄,串压,会损坏执行 机构。
回复

使用道具 举报

2

主题

2

回帖

12

积分

液压小学生

金钱
15
积分
12
发表于 2025-10-11 17:37:50 |中国| 显示全部楼层
大佬会二通三通压力补偿阀的amesim建模吗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则