请问,在工业现场中,比例阀伺服阀的信号供给,是直接通过PLC输出端子供给还是通过放大器供给?放大器中的其它功能如颤振、偏置电流等需啊哟设置吗?
发表于 2012-8-24 22:58:08 | 显示全部楼层
截图00.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-25 23:49:50 | 显示全部楼层
PLC给放大板,放大板给电磁阀。
一个是信号级,一个是功率级
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:281
  • 打卡总奖励:1393
发表于 2012-12-11 14:34:32 | 显示全部楼层
信号供给,是直接通过PLC输出端子供给,不提供功率供给.
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:8
  • 打卡总奖励:8
发表于 2013-1-19 08:44:59 | 显示全部楼层
PLC输出模拟量信号,通过放大器,放大器输出信号到控制阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-7 00:22:48 | 显示全部楼层
工业现场肯定是PLC给放大器信号  由放大器驱动比例阀   PLC控制器驱动能力不够  一般比例阀都需要1A左右
如果是模块化的控制器  驱动能力比较强的  可以直接由PLC控制器的PWM端子来直接驱动比例阀
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2013-2-7 00:33:39 | 显示全部楼层
3楼是正解  除非你的PLC驱动能力比较强   像工程机械行业用得模块化PLC控制器   可以直接由PWM输出端子驱动比例阀
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:227
  • 打卡总奖励:414
发表于 2013-5-23 09:11:50 | 显示全部楼层
心高气爽 发表于 2013-1-19 08:44
PLC输出模拟量信号,通过放大器,放大器输出信号到控制阀

大致就是这样
比例伺服阀都要使用配套放大器。