搜索
查看: 11729|回复: 4

电磁阀发卡是怎么回事

  [复制链接]
发表于 2012-10-15 13:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMDN-08N的电磁阀,刚安装后正常使用,可用几个小时就卡住了,拆下来检查就是里面的阀芯卡滞了,但是没有任何杂物,活动开通电试验怎么试验怎么好的,可装上使用一会又卡住了,不知道是什么情况造成的,请教下各位大侠。

评分

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
peterpaul + 2

查看全部评分

  • 打卡等级:论坛老炮
  • 打卡总天数:919
  • 打卡总奖励:2977
发表于 2012-10-15 15:06:10 | 显示全部楼层
电磁阀卡滞一般都是由于液压污染造成的,污染一般肉眼很难看出,如果能看到有明显的污染物那就说明液压油不是一般的脏了。
另外系统的油温是否正常,如果油温过高,也有可能卡。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-15 16:38:30 | 显示全部楼层
把油抽出来,清洗油箱,油如果太脏了,换油,不想换油,把油过滤,然后加油,把阀拆下来,油路短接,打循环过滤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
发表于 2012-10-16 10:06:24 | 显示全部楼层
油脏了 还有是否超流量了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-16 11:24:35 | 显示全部楼层
重新换了个电磁阀试验了,问题就解决了,但是就是看不出来换下来的电磁阀哪有故障,估计是阀芯出问题哦
回复 支持 反对

使用道具 举报