查看: 5248|回复: 5

这个符号在哪?

  [复制链接]

3

主题

14

回帖

35

积分

液压小学生

金钱
108
积分
35
发表于 2012-12-5 11:34:39 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
图中的仿真控制器框框怎么做出来的?求指点
1.JPG

15

主题

829

回帖

577

积分

液压硕士

金钱
8315
积分
577

技术专家荣誉会员论坛富翁原创先锋论坛为家

发表于 2012-12-6 12:30:11 |美国| 显示全部楼层
应该是超级元件,根据自己的要求来设计的如PID,如前馈-反馈控制算法,是他们不想公开的东西
回复

使用道具 举报

3

主题

14

回帖

35

积分

液压小学生

金钱
108
积分
35
发表于 2012-12-17 01:04:17 |江苏| 显示全部楼层
wawaadd 发表于 2012-12-6 12:30
应该是超级元件,根据自己的要求来设计的如PID,如前馈-反馈控制算法,是他们不想公开的东西

谢谢,我已经在草图中找到了。我想再问一下,interface block在子模型模式怎么设置?这个必须要设置的,因为不设置的话,点参数模式会出来提示:"template not specified for interface system with IMPLICIT variable",但是我在子模型模式中只找到这个modeling-interface block-display interface status,里面没什么可以设置的。
回复

使用道具 举报

15

主题

162

回帖

199

积分

液压学士

金钱
1167
积分
199
发表于 2013-1-10 14:32:59 |上海| 显示全部楼层
联合仿真接口。控制部分用其他软件做的,然后联合仿真
回复

使用道具 举报

1

主题

96

回帖

59

积分

液压小学生

金钱
879
积分
59
发表于 2013-1-10 16:36:25 |北京| 显示全部楼层
interface block是在草图模式定义好接口和类型就好了,在子模型和参数模式不用也不能做修改设置的。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

回帖

9

积分

液压小学生

金钱
0
积分
9
发表于 2017-4-1 20:22:31 |重庆| 显示全部楼层
你好哦,请问这个问题解决了吗?如何解决的,谢谢啦!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册