搜索
楼主: 1510333275

三位电磁阀两头线圈都有电

  [复制链接]
发表于 2013-2-6 15:16:19 | 显示全部楼层
哥编程序时,失误编程两头得电,结果烧了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-27 20:39:55 | 显示全部楼层
首先讲前提条件:
1、中位状态下同时得电,且力一致,理论上是出于中位,如果不处于中位也很难冲出死区
2、一个电磁阀得电后另一电磁阀嘚电,此时由于液动力等因素很难判断
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 09:41:58 | 显示全部楼层
这样线圈不得烧坏阿!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-4 22:30:46 | 显示全部楼层
研究得很细,各种情况都思考了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-5 21:09:45 | 显示全部楼层
保持在先得电的机能,现场很容易出现的一类故障,一般出现在先得电的继电器粘连后,指令断电但未断开,另一侧继电器得电,无法推动阀芯,即使加上弹簧对中力也回复不到中位,在实际中经常遇到!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-11 10:17:58 | 显示全部楼层
两边通电和两边断电状态应该差不多吧,就看你的对中方式了,是不是自动对中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:735
  • 打卡总奖励:2896
发表于 2013-6-16 23:27:42 | 显示全部楼层
楼主  很好学啊    这样的情况  发信应该不动作吧
上级的继电器烧了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:126
  • 打卡总奖励:894
发表于 2015-1-14 13:03:00 | 显示全部楼层
你找几个阀 试试就知道了 估计结果不一致 呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:43
发表于 2015-1-16 03:31:13 | 显示全部楼层
试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:772
  • 打卡总奖励:2750
发表于 2015-1-21 10:53:32 | 显示全部楼层
交流电磁铁线圈会烧坏。99.99%不会有这种现象发生,因为电器控制是互锁的。如果故意要这样做,先了解电器元件工作原理。