查看: 4866|回复: 3

比例溢流阀的放大版经常烧

[复制链接]

17

主题

51

回帖

210

积分

液压学士

金钱
344
积分
210
QQ
发表于 2012-12-17 12:58:57 |贵州| 显示全部楼层 |阅读模式
华德的比例溢流阀为啥经常烧呢?压力调到3兆帕。,当开启比例阀时压力从高压下不来是咋回事?

15

主题

162

回帖

199

积分

液压学士

金钱
1167
积分
199
发表于 2012-12-17 13:40:25 |上海| 显示全部楼层
压力下不来确定下到底是阀的问题还是板子的问题。放大板都有保护器件没那么容易烧啊。比例阀线圈倒是容易烧断。(比如阀芯卡涩,造成电流过大)。还有国产阀千万别信技术参数。实际调节范围没有样本上标的那么宽。实际应用不建议用到这么低的压力。
回复

使用道具 举报

0

主题

27

回帖

14

积分

液压小学生

金钱
187
积分
14
发表于 2013-3-28 22:21:23 |江苏| 显示全部楼层
华德的在比例技术上本来就不怎么成熟。试试意大利阿隆的,我用的还不错,五六年了基本没什么文题。
回复

使用道具 举报

27

主题

672

回帖

516

积分

液压硕士

金钱
13318
积分
516

论坛富翁荣誉会员新锐会员酱油党员技术专家

发表于 2013-4-10 09:32:38 |上海| 显示全部楼层
如果是线圈频繁烧,一个是线圈本身问题,还有就是放大器保护做的不够完善