从书上看到关于电液伺服阀的东西,有点不太清楚,望高手解答!
按反馈形式电液伺服阀分为滑阀位置反馈、负载流量反馈和负载压力反馈三种。利用滑阀位置反馈和负载流量反馈得到的是流量控制伺服阀,阀的输出流量与输入电流成比例。利用负载压力反馈得到的是压力控制伺服阀,阀的输出压力与输入电流成比例。负载流量与负载压力反馈伺服阀比较少用,而滑阀位置反馈用得最多。而在该书中有关力反馈两级电液伺服阀的讲解中,又说这种结构的阀用得最多?有点疑问!而且在得到这类阀的传递函数是流量和电流的比?怎么会这样?这矛盾么?
)D1UB`V@_6(GHRN12G[FRMQ.jpg
`W6~T0OV_5(8H{TYF4ETEYS.jpg
}C1Y52ZT`L455}4$R7I55`3.jpg
发表于 2013-8-31 10:28:27 | 显示全部楼层
力反馈两级电液伺服阀就是位置反馈。那个传递函数说的是无比正确的。