|
4989| 6
|
A4VSO180DR排量与发热问题 |
|
不能完全为0,保持待机状态需要克服泄漏等。
关于你说的发热,不可能是因为这点排量引起的。 因为待机时是低压低流量。所以是不可能引起太多热量的。 楼主还是找找系统别的原因、 | |
|
十年磨一剑!
|
|
|
您好,尝试回答您的问题:
1、论及排量与发热和散热的关系,只有一点可以确定:压力切断泵源在保压时近似零排量,这时系统经过泵源的热源不能完全通过泄漏油口泄漏掉,所以此时发热明显; 2、建议您查查系统反面,泵源和系统是相辅相成的; 3、这个发热是多少度?发热温升速度快?这些都是从实践应用来考虑的,即是否是能容忍范围? 谢谢! | |
|
系统发热的问题,一定要看下游的主阀与泵排量变化是否匹配。建议把原理图传完整,并且注明主阀的流量
| |
|
| |
|
您好,尝试回答您的问题: 1、系统散热体积与泵源排量有一个计算公式,这个是设计初衷的问题,目前就您提及的情况无法改变了; 2、3主1备,现在用两台温度是短时间还是延时后达到60摄氏度? 3、您提及的将一台排量调整为最低,我估计是调整机械排量调节杆,一般调节范围为排量的100%---25%,我觉得作用不大,虽然参与的流量少了,但是散热条件无法改变的。 4、如果2台能满足执行机构速度、位置要求可以考虑用2台运行,这样的原因是少了3台中多出1台的散热源。 谢谢,希望有所帮助! | |
|
高压泵是恒压变量泵,泵体自身不管怎样都会有内泄的,通过换向阀卸荷回产生很大的热量,不知道你的系统是不是长时间处于卸荷状态。如果长时间处于在卸荷状态建议你在回油上加个冷却器
| |

IP卡
狗仔卡
发表于 2013-7-9 14:32:00
提升卡
置顶卡
变色卡









