多台并联泵,只启动1台,当系统动作多时为什么压力会降低

[复制链接]
  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:337
  • 打卡总奖励:1449
发表于 2014-1-3 22:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
多台并联的组成的泵源回路,,只启动1台,当系统动作多时为什么压力会降低,是不是流量小的原因?请高手具体分析一下,谢谢
发表于 2014-1-3 22:47:24 | 显示全部楼层
流量不足引起的
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:337
  • 打卡总奖励:1449
 楼主| 发表于 2014-1-3 22:58:42 | 显示全部楼层
能具体点吗?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-4 07:53:32 | 显示全部楼层
很可能是流量不足的原因,楼主最好上个图看一下你具体是什么原理那样能解释的具体点
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:9
  • 打卡总奖励:62
发表于 2014-1-4 08:16:10 | 显示全部楼层
动作多时,可能负载都不一样,所以压力为最低负载的压力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:808
  • 打卡总奖励:1186
发表于 2014-1-4 08:47:05 来自手机 | 显示全部楼层
恒压泵么?当负载所需流量大于泵能提供的最大流量时,泵的压力流量曲线在水平线上运行,这时系统压力由最低负载决定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-4 09:23:30 | 显示全部楼层
看你的测压点是哪里,另外和泵控方式以及最大负载和最小负载有关
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:772
  • 打卡总奖励:2750
发表于 2014-1-4 09:25:21 | 显示全部楼层
最好有系统图
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:337
  • 打卡总奖励:1449
 楼主| 发表于 2014-1-4 16:30:58 | 显示全部楼层
sdr 发表于 2014-1-4 09:25
最好有系统图

泵原图,可以看看
QQ截图20140104162640.png
QQ截图20140104162740.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:808
  • 打卡总奖励:1186
发表于 2014-1-5 08:42:31 | 显示全部楼层
多台泵启动时是不是压力不会降低,因为你使用的是恒压变量泵,当系统多负载共同动作时,所需流量较大,多台泵的流量满足负载的流量,所以恒压泵的压力不会降低。当只有一台工作时,泵流量满足不了负载的需求,所以压力会降低。