请教各位大仙,液压系统中,循环冷却回路的循环流量和冷却器该如何选择?谢谢。
发表于 2014-2-13 17:59:40 | 显示全部楼层
大约15··30分钟一个循环吧,看情况,差不多就行
过滤精度,看系统要求了,但是纳污容量一定要大吧,要不天天换烦死了
冷却器,和系统能热平衡就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-13 19:43:32 | 显示全部楼层
我公司有自动温控冷却系统!可以满足任何系统的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:2198
  • 打卡总奖励:6550
发表于 2014-2-13 20:38:05 | 显示全部楼层
冷却器通流量不应小于系统流量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-13 21:17:03 | 显示全部楼层
关键要确定下系统发热功率,一般控制油温在60℃以下,温升不超过25℃,得出需要的冷却功率,定好通过冷却器的流量,至少保留10%裕量以上,对着样本选一款
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:806
  • 打卡总奖励:1695
发表于 2014-2-14 08:46:50 | 显示全部楼层
sixue98 发表于 2014-2-13 19:43
我公司有自动温控冷却系统!可以满足任何系统的要求。

给个公司名称吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-14 09:12:35 | 显示全部楼层
贺德克的电子冷却器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-14 09:32:21 | 显示全部楼层
阜新北鑫星液压有限公司,批量生产!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:31
  • 打卡总奖励:89
发表于 2014-2-14 11:42:34 | 显示全部楼层
循环泵流量一般为工作泵流量的1.2-15.倍。冷却器需根据系统发热量和循环泵的流量计算选择。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:18
  • 打卡总奖励:59
发表于 2014-2-14 13:22:09 | 显示全部楼层
冷却器选择的要合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册