查看: 10416|回复: 13

力士乐教材上的控制精度疑问

  [复制链接]

27

主题

672

回帖

516

积分

液压硕士

金钱
13318
积分
516

论坛富翁荣誉会员新锐会员酱油党员技术专家

发表于 2014-3-13 17:27:37 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
力士乐教材上说,位置控制精度可以到1um,不知版上有没有相关应用的
捕获.JPG

65

主题

501

回帖

626

积分

液压硕士

金钱
6644
积分
626

荣誉会员技术专家论坛富翁

发表于 2014-3-14 08:31:38 |河北| 显示全部楼层
实际工作中普遍是大材小用...
回复

使用道具 举报

1

主题

497

回帖

251

积分

液压学士

金钱
-7
积分
251
发表于 2014-3-15 07:58:06 |浙江| 显示全部楼层
     杀鸡用牛刀,稳啊
回复

使用道具 举报

34

主题

3871

回帖

2564

积分

管理员

金钱
14315
积分
2564

超级版主四星会员荣誉元老论坛富翁技术专家

发表于 2014-3-18 22:23:11 |湖北| 显示全部楼层
加工中心才用得著。
回复

使用道具 举报

0

主题

323

回帖

190

积分

等待验证会员

金钱
304
积分
190
发表于 2016-10-9 14:55:26 |重庆| 显示全部楼层
这个精度是指的阀芯的位置精度吧
回复

使用道具 举报

23

主题

212

回帖

245

积分

液压学士

金钱
6804
积分
245
发表于 2018-3-21 10:14:09 |日本| 显示全部楼层
这个有点扯,MTS的LVDT的检测精度最高也就到1~2um吧,因此实际位置精度误差怎么也要大于位置传感器的检测精度吧
回复

使用道具 举报

4

主题

483

回帖

275

积分

液压学士

金钱
821
积分
275
发表于 2018-3-21 22:29:46 |北京| 显示全部楼层
哪叫理论值吧,控制精度一般是传感器的5-10倍比较靠谱。
回复

使用道具 举报

27

主题

672

回帖

516

积分

液压硕士

金钱
13318
积分
516

论坛富翁荣誉会员新锐会员酱油党员技术专家

发表于 2018-3-22 07:44:13 |浙江| 显示全部楼层
Ysx317 发表于 2018-3-21 22:29
哪叫理论值吧,控制精度一般是传感器的5-10倍比较靠谱。

为什么是5~10倍
回复

使用道具 举报

4

主题

483

回帖

275

积分

液压学士

金钱
821
积分
275
发表于 2018-3-22 08:26:59 |北京| 显示全部楼层

指控制精度一般是传感器精度的5-10,如传感器精度1微米,油缸控制精度5微米-10微米比较容易。
回复

使用道具 举报

27

主题

672

回帖

516

积分

液压硕士

金钱
13318
积分
516

论坛富翁荣誉会员新锐会员酱油党员技术专家

发表于 2018-3-22 08:56:50 |浙江| 显示全部楼层
Ysx317 发表于 2018-3-22 08:26
指控制精度一般是传感器精度的5-10,如传感器精度1微米,油缸控制精度5微米-10微米比较容易。

为什么5~10倍比较容易,不是3倍或4倍,理论依据是什么
回复

使用道具 举报