对于伺服控制系统,伺服阀是不是必须在液压站启动前得电?若是的话,为什么呢?谢谢大家!

53

主题

1377

回帖

1046

积分

液压硕士

金钱
7100
积分
1046
发表于 2014-3-21 22:40:24 |山东来自手机 | 显示全部楼层
不对吧,应是先供油,后得电。
回复

使用道具 举报

14

主题

831

回帖

502

积分

液压硕士

金钱
4686
积分
502
QQ
发表于 2014-3-22 07:40:09 |北京| 显示全部楼层
应该是启动液压站,才能控制。要不然没有意义!!
回复

使用道具 举报

5

主题

883

回帖

506

积分

液压硕士

金钱
14250
积分
506
发表于 2014-3-22 07:53:06 |北京| 显示全部楼层
一般不是,但也可能有特殊,
回复

使用道具 举报

65

主题

501

回帖

626

积分

液压硕士

金钱
6644
积分
626

荣誉会员技术专家论坛富翁

发表于 2014-3-22 08:03:15 |河北| 显示全部楼层
好像都有使能电压+24v
回复

使用道具 举报

3

主题

397

回帖

216

积分

液压学士

金钱
3320
积分
216
发表于 2014-3-22 08:55:12 |山西| 显示全部楼层
应该有使能电压。
回复

使用道具 举报

10

主题

44

回帖

173

积分

液压中学生

金钱
772
积分
173
发表于 2014-3-22 12:14:30 |辽宁| 显示全部楼层
709366750 发表于 2014-3-22 08:55
应该有使能电压。

请问什么意思?有使能信号的才提前给电?没有的话是不是液压站启动后给电。谢谢!
回复

使用道具 举报

1

主题

38

回帖

24

积分

液压小学生

金钱
-2
积分
24
发表于 2018-12-26 13:22:38 |江苏| 显示全部楼层
这要分两种情况:
第一种:伺服阀供油油路有效切断或驱动油缸和驱动马达被有效锁住,启动泵站前伺服阀可不供电;
第二种:伺服阀供油油路未被有效切断或驱动油缸和驱动马达未被有效锁住,伺服阀必需先供电让设备处于可控状态,方可启动泵站,这是因为伺服阀在加电时一般会有偏置,未加电情况下,突然启动泵站,设备会失控。注意:这种方式启动,一定要把积分去掉,并且一定要保证伺服阀不能加载过大电流,否正系统加载后会形成冲击。