请教关于过滤器的问题 |
|
根据楼主的描述,在启动的瞬间出现报警,估计是瞬间压力冲击引起的
来自:Android客户端 | |
|
Walker in Hydrostatics
|
|
Jacky-Lisa 发表于 2014-4-18 20:07 我们在北京 温度不低 | |
sdr 发表于 2014-4-19 08:31 进出口的压差调节为5bar | |
小菜菜 发表于 2014-4-19 09:47 您是说流量选的小了吗?我们的系统不需要很多流量,所以我们的泵排量选择28的,电机转速1700转左右。这样算下来的话,流量50L左右。所以我认为过滤器的流量是够的 | |
|
有条件的话过滤器前后各安装压力表比较一下,看看报警瞬间压力差。
| |
qqqqqqwwww 发表于 2014-4-21 18:43 安装压力表不太现实 我再想想其他办法 | |
nemo 发表于 2014-4-21 11:13 我也觉得如果发讯器没有坏而且过滤器也够大的话,油温的原因可能性比较大,如果油的粘度太高是会产生压差的,运转一段时间以后温度上升,粘度变低,压差减小。 | |
爱pepsi 发表于 2014-4-23 21:21 你现在这么一说 我现在觉得好像很有道理 | |
|
能否上原理图看看……
| |
|
考虑泵开启瞬间压力造成的影响,能调大压差试试?
| |