|
3960| 8
|
请大家帮分析 |
|
厂里用了不到两年的冷却器,2/3的板片都腐蚀透了,而且全部都是在密封条的边缘,里面完好。冷却热油的温度大约70度,水是地下水,有泥沙,CL离子含量30PPM左右。期间曾用过稀释5-10倍的空调清洗剂清洗过两次。请各位DX帮分析,到底是清洗腐蚀的还是其它原因?同时清洗的多台冷却器,别的没有漏的,而且有的已经用了十几年了,清洗过多次没问题。
| |
|
1.材料的问题;2.加工的问题。
| |
|
如qqqqqqwwww所讲,厂家不认可。江苏产的冷却器在河南用,夏季安装,到了冬季冷却器两端的紧固螺丝竟然有的用手就能拧动。
回油啊:304不锈钢 821f:能细谈一下吗? | |
|
回油啊:304不锈钢。
821f:能细说一下吗? | |
|
如qqqqqqwwww所讲,我们也认为是冷却器本身问题,但厂家不认可。厂家说水质有问题,百思不得其解。所有损坏的板片都在密封条的边缘,并且是在冷却器的中上部,大致相同的位置。还有,冷却器江苏产,河南用。夏季安装,到了冬季发现紧固螺丝用手都能拧动,太搞笑了...
| |
|
冷却器板片蚀穿也和水质有关,水中碌离子含量不能超过25毫克/亳升,
| |

IP卡
狗仔卡
发表于 2014-5-15 16:50:16
提升卡
置顶卡
变色卡