威格士DG4V3系列电磁换向阀   直流通电 45ms  ; 断电 弹簧复位 28ms;切换频率为什么是10Hz,而不是1000ms/73ms应当大于10啊   这是为什么  时间消耗在哪

评分

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
peterpaul + 5 赞一个!支持原创问题。

查看全部评分

发表于 2014-5-22 20:17:26 | 显示全部楼层
你说的切换时间是单一状态,每个过程切换还要考虑流体压力造成的摩擦粘滞时间,所以取合理的切换频率肯定要低于你的理想计算值才是可靠的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-24 09:59:04 | 显示全部楼层
liugde 发表于 2014-5-22 20:17
你说的切换时间是单一状态,每个过程切换还要考虑流体压力造成的摩擦粘滞时间,所以取合理的切换频率肯定要 ...

您好  那这个时间消耗主要消耗在哪里?  是直流通电45ms之后要保持一段时间?还是一个周期与下一个周期之间要有一定的时间间隔
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2014-5-24 23:01:13 | 显示全部楼层
一般电磁铁起动的电流会比保持的电流大,可能是电磁铁在不断开关时需要时间散热。

点评

交流电磁铁才有这个情况,直流电磁铁没有。  发表于 2014-6-23 11:09
线圈是感性负载,刚通电未吸合前铁芯衔铁气隙大而使感抗小故电流大,吸合后气隙小而使线圈磁路封闭从而使感抗变大得多故而电流变小  发表于 2014-5-26 10:05

评分

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
吸铁石 + 10 对,线圈是个感性负载,起始上电时铁芯衔铁.

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:281
  • 打卡总奖励:1393
发表于 2014-6-23 09:51:19 | 显示全部楼层
      可靠,不打插边球.产品系列中每件不可能完全相同.
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:47
  • 打卡总奖励:139
发表于 2014-6-23 11:11:26 | 显示全部楼层


交流电磁铁才有这个情况,直流电磁铁没有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-26 14:00:31 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2014-6-23 11:11
交流电磁铁才有这个情况,直流电磁铁没有。

就是直流24V   力士乐和威格士的电磁阀都是这么标的
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:11
发表于 2014-7-16 15:51:19 | 显示全部楼层
第一次听说 学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报