搜索
查看: 3706|回复: 3

请教阀参数设置问题

[复制链接]
发表于 2014-5-31 09:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指导下这个阀的  全开口流量和压降应该根据什么设置?    这个全开口流量指的是阀的额定流量吗?  
未命名.JPG
发表于 2014-5-31 16:15:44 | 显示全部楼层
参数根据实际选型样本曲线设置
额定压差下额定流量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-1 07:04:24 | 显示全部楼层
按曲线选择,科学。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:365
  • 打卡总奖励:2062
发表于 2014-6-1 19:17:42 | 显示全部楼层
这个基础知识不够扎实哈,全开口流量压降这个概念有个相对标准的定义,每个阀当弹簧达到最大压缩量时,阀口开度就不变了,成为了固定节流口,在这样的情况下,开启压力越高,全流量越大,而针对这个参数的话,它是要符合某个产品的要求而设定的,厂家对这个参数一般会给出的;额定流量是在额定压力下的流量,什么是额定压力,额定压力就是许用压力,指的是满足设计寿命时的最佳工况下的压力!全流量是大于最小开启压力时的压力的函数,所以全流量不是额定流量!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则