|
5490| 7
|
关于比例电磁铁无法达到最大开口问题 |
|
各位大侠,小弟最近在现场遇到了一个奇怪的问题。用带内置式集成比例放大器的比例换向阀控制油缸,电磁铁放大器控制电压24V,输出是4—20ma模拟量,调试期一切正常。后来现场油缸运动缓慢,发现原因是比例阀在换向阶段,阀芯开口达到最大设定值时就回到零位并开始颤振(在PLC上比例阀设定值时0—26000,没有设定到最大的0—27648),经过了以下几步排查:
1、检查航空插头,经检测没发现问题; 2、更换了集成式的内置比例放大器,问题没有解决; 3、检查电磁铁线圈,阻值均为2.5欧姆,没有烧毁; 4、测定控制电压为18V,没有达到24V,但是之前也是这个电压,没有以上提到的问题; 5、切断系统压力,排除液动力影响,单独给电试验 ,现象没有变化,依然是比例阀在换向阶段,阀芯开口达到最大设定值时就回到零位并开始颤振。 6、在单独给电试验时,当阀芯开始颤振时用内六角顶住阀芯,不让阀芯震动,拿开内六角时依然颤振。 后来把比例阀开口值设定在4000—21000,降低了阀芯最大开口,问题解决了。可不知道为什么这样,不知道说的清不清楚,请大侠指点迷津,小弟在线等。 想不清楚睡不着觉!!! | |
|
貌似比例放大器与电磁铁直流电阻不匹配。
| |
|
请高手解读
是否是电磁铁的DA模块的PLC数值设置过高? | |
|
是rexroth的WRA型比例换向阀吗?18V供电电压偏低了,快接近放大器的欠压保护阈值了。在4~20mA控制信号输入端串联电流表,监视PLC设定值为26000时实际控制电流大小。此外,确保7芯插头第7芯确实已经接地。
| |
huntaway 发表于 2014-6-4 20:05 型号是 4WRZE16W8-150-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M 力士乐的阀 看了下样本 放大器在供电电压和输出之间有一个互锁功能,请教一下大侠 这个互锁功能的作用是什么,低电压时应该是什么现象?还有那个接地保护没接 我拆开看过了,可之前一直这样也没出问题啊。 | |
小K 发表于 2014-6-5 08:38 放大器欠压保护时会锁掉功率级输出,也就是无电磁铁电流输出。接地要接的,而且要跟放大器供电电源的电源地接在一起。建议在4~20mA回路中串流电流表观察PLC实际输出。 | |
|
本帖最后由 小K 于 2014-6-6 08:49 编辑
huntaway 发表于 2014-6-5 19:25 受教了 谢谢 下次去现场实测一下!回来再反聩一下测试结果 | |

IP卡
狗仔卡
发表于 2014-6-3 09:41:19
提升卡
置顶卡
变色卡




发表于 2014-6-4 09:56:12