几何开启比和动态开启比,数值各是多少?
| |
|
一个是静止状态的计算,一个是运动状态受到多种因素的影响,应该按动态的为准。
| |
|
| |
|
平衡阀资料,顺序比较乱,供参考。LHT50平衡阀控制口有两个节流口,改变D2标准节流口为0.4和0.8,可以从哈威购,可分别获得最大和最小动态开启比,分别试下效果至少可明确方向。推荐先试0.8.
| |
|
@凡夫范,这是本什么书,感觉描述的好详细啊
| |
|
是不是吉林大学的工程机械液压系统
| |