请教大家,闭式如何合流?是不是简单的将A口接一起,B口接一起就可以了。单向阀之类的还用不用?
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:10
发表于 2014-7-15 17:19:58 | 显示全部楼层
请问你单向阀用在哪里?不过用球阀还是很有必要的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 20:13:25 | 显示全部楼层
最好是要加个连通阀,将需要并联的闭式泵A口、B口合流
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:论坛老炮
  • 打卡总天数:914
  • 打卡总奖励:2972
发表于 2014-7-15 22:09:07 来自手机 | 显示全部楼层
泵的出口需要增加单向阀

点评

我没看清是闭式系统,我以为是普通开式液压系统  发表于 2014-7-17 08:10
闭式系统加单向阀???A口高压、B口高压两种情况如何实现?如果是开式系统我们会在泵的出口加单向阀, 保护液压泵,闭式系统加单向阀表示不理解。  发表于 2014-7-16 09:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:772
  • 打卡总奖励:2750
发表于 2014-7-16 07:29:25 | 显示全部楼层
仍需加单向阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:30
  • 打卡总奖励:196
 楼主| 发表于 2014-7-16 08:08:16 | 显示全部楼层
iyeya 发表于 2014-7-15 22:09
泵的出口需要增加单向阀

大侠简单勾个原理呗~闭式系统加单向阀~回油咋回?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:30
  • 打卡总奖励:196
 楼主| 发表于 2014-7-16 08:08:49 | 显示全部楼层
gaoxuetao 发表于 2014-7-15 17:19
请问你单向阀用在哪里?不过用球阀还是很有必要的

请问球阀加在哪?球阀的作用是什么?

点评

每个泵的A、B口都需要加,如果某个泵坏了可以隔离它,系统照常工作,只是速度减慢  发表于 2014-7-16 09:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:30
  • 打卡总奖励:196
 楼主| 发表于 2014-7-16 08:09:35 | 显示全部楼层
ゅ≈小鱼≈ゅ 发表于 2014-7-15 20:13
最好是要加个连通阀,将需要并联的闭式泵A口、B口合流

连通阀是什么?两泵A口的中间,加个球阀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:30
  • 打卡总奖励:196
 楼主| 发表于 2014-7-16 10:24:02 | 显示全部楼层
gaoxuetao 发表于 2014-7-15 17:19
请问你单向阀用在哪里?不过用球阀还是很有必要的

您点评的隔离是是工业液压上的使用经验么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:10
发表于 2014-7-16 11:03:24 | 显示全部楼层
whx-002 发表于 2014-7-16 10:24
您点评的隔离是是工业液压上的使用经验么?

本人没有经验,只是理论上分析。你能说以下为什么加单向阀吗?单向阀加在哪里?加了单向阀如何实现A口高压、B口高压??
回复 支持 反对