搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: ywc630

pid控制

[复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:7
发表于 2015-2-1 18:28:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 wawaadd 于 2015-2-1 18:29 编辑
ywc630 发表于 2015-2-1 14:58
就是这样的pid调节,可以吗

阀调的是流量,你需要的是位置量,流量积分是位置,分析一下是否需要I;积分项,是比例无法消除稳态误差才需要加的,不是无时无刻都PID
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-1 19:19:49 | 显示全部楼层
wawaadd 发表于 2015-2-1 18:28
阀调的是流量,你需要的是位置量,流量积分是位置,分析一下是否需要I;积分项,是比例无法消除稳态误差 ...

怎么可以消除峰值呢

点评

什么峰值?有贴出来过?  发表于 2015-2-1 19:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:281
  • 打卡总奖励:1393
发表于 2015-2-2 08:26:36 | 显示全部楼层
ywc630 发表于 2015-2-1 14:25
是不是用到pid就能把那个参数的峰值将下去呢

         不一定,参数不合适,还会过冲。
         PID是经典的控制策略,对一般的工程都适应,PID参数与被控制对象系统的参数相关。
         P过大,则幅度过冲。
         一般条件下,系统参数测量比较困难,用凑试法。
         参考楼上朋友所说的PID口诀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则