搜索
查看: 6495|回复: 7

伺服比例阀的屏蔽线的接线问题

[复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:7
发表于 2015-4-11 18:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服比例阀的屏蔽线的接线问题
屏蔽线一端是空的,另一端却与保护地相连,其含义?是不是表示屏蔽线的保护金属层接地?

伺服比例阀的屏蔽线的接线问题

伺服比例阀的屏蔽线的接线问题
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:7
 楼主| 发表于 2015-4-11 18:53:25 | 显示全部楼层
另一端却与保护地相连,其含义?是不是表示屏蔽线的保护金属层接地

点评

虚线仅仅是表示屏蔽网,上下是同一端的,并且接地  发表于 2015-4-18 10:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:25
  • 打卡总奖励:199
发表于 2015-4-14 08:44:58 | 显示全部楼层
我了解到的信息是这样滴,一般情况屏蔽线两端接地,在有些情况下两端有电势差,会造成干扰就只接一端了

评分

参与人数 1金钱 +8 收起 理由
泛舟 + 8 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:5
  • 打卡总奖励:35
发表于 2015-4-25 14:54:12 | 显示全部楼层
屏蔽层两端都需要接地,

点评

这是错的。实际是所有屏闭线都应接到同一点的接地上。  详情 回复 发表于 2015-5-4 09:18
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:15
发表于 2015-4-25 21:21:49 | 显示全部楼层
屏蔽层只可以单端接地,双端接地往往因两个设备有电位差,反而在屏蔽层上形成不确定电流干扰内部信号线。

评分

参与人数 1金钱 +8 收起 理由
泛舟 + 8 很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2015-5-4 09:18:40 | 显示全部楼层
xusile 发表于 2015-4-25 14:54
屏蔽层两端都需要接地,

这是错的。实际是所有屏闭线都应接到同一点的接地上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:7
 楼主| 发表于 2015-5-7 13:29:52 | 显示全部楼层
接地解决干扰的经验(转帖)
原作者秦岭山下

关于规范接地,我也谈谈自己现场调试遇见的接地不规范引起的干扰问题,那是几年前我进入一家设备制造公司,公司是私企规模不大,公司的产品是铝箔涂布机及分切机。我负责电气设计,安装及调试。记的第一次出去调试设备,用户按我们提的接地要求,用四根60*60的镀锌角钢长度各3米,一端切割成45度角,另一端端部焊上一块100*100厚度12mm的钢板,敲入地下2.8米深,再用整袋的盐倒在接地点上浇水渗入地下。用60*60的镀锌扁铁将四根镀锌角钢焊在一起,焊接面积大于2倍的材料面积,再用50平方的导线接到电柜的接地点上。设备调试一次成功。
后来公司发展了,又陆续招了几个电工,自己出去调试的也少了。但是有一次处理现场干扰问题使我对现场规范接地有了更深的认识。
设备安装完成后,调试中出现了问题,拉带总是断带。用户很是着急,公司老板决定让我出发到现场解决问题,当时我心里也没有把握,毕竟伦茨代表处的专家都解决不了的问题,我去了能解决吗。到了现场看看接地,原来用户没有做接地,我们去的电工也没有坚持要求用户做,整个设备造成没有接地。我们的设备用的伦茨EVF9300系列变频器,还有蒙特福的张力传感器,对现场接地要求很高。我去后给变频器加上使能,速度给定为零,观察张力放大器的输出(0-10V),电压在0-0.8V变化,问题找到了,是张力传感器的信号受到干扰了。于是首先让用户在电柜旁边的电缆沟中用80*80的镀锌角钢埋入地下3米,再用50平方的导线接到电柜的接地点上。将所有的屏蔽线接到接地点上,变频器上所有屏蔽电缆做360度接地。由于张力传感器到张力放大器的信号是250mv信号,对干扰要求特别高,首先将张力放大器拆下装在另一个电柜中(原来装在变频器旁边),放大器的屏蔽线接地,露出屏蔽层的线越短越好够接就行。经过上述处理再开机观察张力放大器的信号很稳定,试拉带一次成功,用户很是满意。自己也很高兴。后来又遇见几个现场开卷铝卷掉下来的事故都是接地没处理好造成。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则