查看: 7568|回复: 4

问电磁阀中的额定电流与输入信号的问题。

[复制链接]

7

主题

30

回帖

64

积分

液压小学生

金钱
123
积分
64
发表于 2015-4-28 21:23:24 |陕西| 显示全部楼层 |阅读模式

问电磁阀中的额定电流与输入信号的问题。

问电磁阀中的额定电流与输入信号的问题。

这是一个三位四通阀的模型,额定电流是40mA,请问这跟输入信号有关吗?


=====
我把输入信号写成1跟写成40结果相差很大啊!因为是液压系统,所以我自己也很难对比试验知道区别,请各位大神不吝赐教!



我看帮主上说输入值超过1会造成饱和,(感觉1是正确的)。那饱和的结果会怎么样呢?
(注:我做的仿真感觉信号40输出值挺合适的,但是做负荷敏感模型遇到困难了就……)


2

主题

15

回帖

17

积分

液压小学生

金钱
345
积分
17
发表于 2015-4-29 09:13:46 |四川| 显示全部楼层
输入40mA的信号,比如+40 代表左位全开,输入+1的信号,代表左位的开度为全开的1/40
输入-40的信号,代表右位
你最后说的1代表饱和,这个1应该是流量和压降比吧?(我的理解,不保证正确)
我是这样理解,看看其他大神们怎么说吧
回复

使用道具 举报

7

主题

30

回帖

64

积分

液压小学生

金钱
123
积分
64
发表于 2015-4-29 11:32:50 |陕西| 显示全部楼层
无小烦 发表于 2015-4-29 09:13
输入40mA的信号,比如+40 代表左位全开,输入+1的信号,代表左位的开度为全开的1/40
输入-40的信号,代表 ...

QQ截图20150429113548.png

这个是帮助说明,感觉像是在-1到1的范围内。
回复

使用道具 举报

186

主题

1065

回帖

1894

积分

液压博士

金钱
60421
积分
1894

新锐会员酱油党员技术专家论坛富翁原创先锋荣誉会员精华帖王技术标兵论坛为家五星会员退休版务人员

发表于 2015-4-29 19:15:27 |贵州| 显示全部楼层
楼上的理解是正确的,照办即可
回复

使用道具 举报

7

主题

30

回帖

64

积分

液压小学生

金钱
123
积分
64
发表于 2015-4-30 15:39:02 |陕西| 显示全部楼层
醉乐清风 发表于 2015-4-29 19:15
楼上的理解是正确的,照办即可

谢谢大神!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则