图中3个溢流阀能实现多级调压么?不管怎么调,难道压力显示的不应该是最小的溢流阀么?
193911c7m2m7em8m78ez2d.jpg
发表于 2015-5-20 21:05:17 | 显示全部楼层
能,这不是课本上的图吗?只不过1的符号有点问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
发表于 2015-5-20 22:03:13 | 显示全部楼层
每一个阀的开口压力应该是不一样的,明显2.3都应该比1小
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:236
  • 打卡总奖励:1098
发表于 2015-5-21 07:17:11 | 显示全部楼层
3楼说的没错,就这道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:13
发表于 2015-5-21 08:59:55 | 显示全部楼层
你这个不能调吧,连箭头都没有怎么调啊,你那个弹簧是死的
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:5
  • 打卡总奖励:21
发表于 2015-5-29 14:57:14 | 显示全部楼层
可控制三级压力,电磁铁1YA得电时,系统压力是由溢流阀2决定的;2YA得电时,系统压力是由溢流阀3决定的,当电磁阀不得电时,系统压力由溢流阀1决定的。

点评

讲的不错 到位  发表于 2015-5-31 19:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:18
发表于 2015-7-14 16:31:22 | 显示全部楼层
显示的是1或1/2或1/3里面压力小的
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:67
  • 打卡总奖励:209
发表于 2015-11-17 14:32:19 | 显示全部楼层
hwb976818 发表于 2015-5-29 14:57
可控制三级压力,电磁铁1YA得电时,系统压力是由溢流阀2决定的;2YA得电时,系统压力是由溢流阀3决定的,当 ...

我感觉是 中位时,系统压力取决于1,1YA得电时,若2的调压弹簧设定压力比1的低,则最终取决于溢流阀2,若比1大,那还是取决于1。2YA得电时同理
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:5
  • 打卡总奖励:21
发表于 2015-11-17 16:06:50 | 显示全部楼层
溢流阀2、3是远程控制口