求教液压比例阀什么故障造成开度-100%? |
|
反馈方向给反了。是电路板上反了,还是阀之外你的系统中的反馈反了,我就不清楚了。可以排查一下。
| |
18600824521 发表于 2015-6-23 11:40 故障是在设备使用中突然发生的,是电路板会突然坏吗? | |
|
阀反馈为-100%,即输入讯号为100%。若不是阀的放大板出问题,便是压力传感器己损坏,不能反馈正确压力,导致控制系统全功率输出给阀门。
| |
hebeilt 发表于 2015-6-23 15:11 5楼解释更全吧。或者电路板坏了,或者传感器坏了。 | |

IP卡