为什么我见到的比例电磁阀都是电压控制方式? |
|
你说的4-20MA和比例阀上的电压不是一个东西。前者是输入给放大器的信号,后者是放大器输出驱动比例阀
| |
superdos 发表于 2015-9-6 12:33 我说的就是指给放大器的信号,好像我见的都是0-10V的电压,没有4-20ma电流的。是不是我见得少的原因,或是有什么讲究? | |
shignatz 发表于 2015-9-6 14:00 可能也不是绝对吧,多找些比例放大器的样本看看,是不是没有电流型信号输入的呢! 再者,如果真绝大多数都是电压信号,可能也是因为在比例系统中,信号传输都不远,信号衰减的因素影响不大,电压信号便于测量的原因吧 | |
|
一般距离远的才用电流信号,抗干扰性能好,失真小。
电压信号便于测量的原因,便于并联等。 | |
|
4~20mA分辨率低
| |
|
4~20mA那是一般采集信号的电流,控制电磁阀需要的功率要大的多,一般采用PWM控制,最大电流要几百mA甚至1A多
| |
|
液压圈官方公众号:液压那些事 (打开微信→添加朋友→查找公众号:液压那些事),进行关注!关注液压圈微信公众号,随时随地查看更多精彩内容!
|
|
shignatz 发表于 2015-9-6 14:00 楼主说的是信号,电压输出型的便于使用,例如一个电压信号控制几个比例阀同时动作,则几个比例阀的输入信号可以同时从给定的电压信号取,即并联,适用于近距离的应用。 如果是电流信号,一个信号控制几个比例阀同时动作,则需要把这个电流信号经过变换或再加几路信号,这样系统就会复杂,而且增加成本等。 | |
zhtok 发表于 2015-9-24 08:35 嗯,这个解释我觉的很合理。顺便问一下,能否用一个电压信号发给几个比例阀,实现液压缸的同步呢?液压缸的同步要求比较高,要求1个毫米的误差,总行程3米 | |