查看: 3959|回复: 5

伺服比例阀4WRPEH问题

[复制链接]

52

主题

138

回帖

315

积分

液压学士

金钱
1178
积分
315
发表于 2015-12-21 13:06:28 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式

这个阀在系统中,在没有指令信号的情况下,竟然有反馈信号,什么原因造成的

1

主题

89

回帖

50

积分

液压小学生

金钱
323
积分
50
发表于 2015-12-23 15:48:06 |上海| 显示全部楼层
如果油液清洁度和电气接线是好的话,应该是阀的零位偏移了。
回复

使用道具 举报

52

主题

138

回帖

315

积分

液压学士

金钱
1178
积分
315
发表于 2015-12-24 08:30:38 |广东| 显示全部楼层
411217994 发表于 2015-12-23 15:48
如果油液清洁度和电气接线是好的话,应该是阀的零位偏移了。

给定信号是0,反馈信号100%,这个偏移太大了?
回复

使用道具 举报

1

主题

89

回帖

50

积分

液压小学生

金钱
323
积分
50
发表于 2015-12-24 12:38:17 |上海| 显示全部楼层
lxmxjtu 发表于 2015-12-24 08:30
给定信号是0,反馈信号100%,这个偏移太大了?

查电缆,电缆短路,最有可能是电缆太细或太长。
回复

使用道具 举报

0

主题

10

回帖

15

积分

液压小学生

金钱
9
积分
15
发表于 2016-1-3 12:37:49 |浙江来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 ProPE 于 2016-1-3 12:42 编辑

这个阀有四个工作位,不得电时在安全位,给0信号应该在中位,难道是电流型给了电压,或者供电不足?
回复

使用道具 举报

0

主题

44

回帖

43

积分

液压小学生

金钱
1302
积分
43
发表于 2016-5-23 11:57:06 |辽宁| 显示全部楼层
检查比例阀插头屏蔽线,检查阀芯有无卡阻
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册