搜索
查看: 5302|回复: 12

求高手指点

[复制链接]
  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:82
  • 打卡总奖励:240
发表于 2016-3-2 09:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
工况 :液压缸的伸缩控制碳棒距离钢水的远近,给比例阀一个电信号来实现调节,达到碳棒与钢水的所需距离。
故障现象:有时调节不灵敏,有时缸无限下降。由于水平问题可能没表述不太明白,望各位师傅指点一下可能是哪里的问题。
092624wphrosd9vdydzyn1.jpg
092625tlpi01lfe1x10fey.jpg
发表于 2016-3-2 12:27:54 | 显示全部楼层
个人认为你这个问题应该检查液压缸或碳棒的位置反馈回路,看位置反馈信号是否正常。
另外碳棒应该还有个夹持缸,用于更换碳棒或发生你文中所述的问题时的应急处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
发表于 2016-3-2 12:52:04 | 显示全部楼层
用这个型号的比例阀是无法实现位置控制的,同时该阀有20%的死区,放映相对迟钝
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:82
  • 打卡总奖励:240
 楼主| 发表于 2016-3-2 13:05:45 | 显示全部楼层
david-davut 发表于 2016-3-2 12:27
个人认为你这个问题应该检查液压缸或碳棒的位置反馈回路,看位置反馈信号是否正常。
另外碳棒应该还有个夹 ...

是有加持缸  不过那是用来更换碳棒用的 你意思是加持部位与碳棒接触不好么
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:82
  • 打卡总奖励:240
 楼主| 发表于 2016-3-2 13:06:45 | 显示全部楼层
411217994 发表于 2016-3-2 12:52
用这个型号的比例阀是无法实现位置控制的,同时该阀有20%的死区,放映相对迟钝

可以前没有这种情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:82
  • 打卡总奖励:240
 楼主| 发表于 2016-3-3 05:58:09 | 显示全部楼层
411217994 发表于 2016-3-2 12:52
用这个型号的比例阀是无法实现位置控制的,同时该阀有20%的死区,放映相对迟钝

您好,能否给我讲解一下这个比例阀,现场是A B C三个这样的比例阀,分别控制三个液压缸。其实我们本来是没有这个比例阀型号的,后来找厂家根据旧阀复制的阀,我照片上的就是复制的新阀。现在又有一个现象,如果把新阀换到B上A就偶尔调节不好,如果放到C上B就调节不好,如果新比例阀有缺陷会不会影响上一个阀动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:82
  • 打卡总奖励:240
 楼主| 发表于 2016-3-3 09:23:11 | 显示全部楼层
15231508825 发表于 2016-3-3 05:58
您好,能否给我讲解一下这个比例阀,现场是A B C三个这样的比例阀,分别控制三个液压缸。其实我们本来是 ...

这个是比例阀上电磁的型号
092309zxxz8fn3m6w66o6i.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-3 10:32:35 来自手机 | 显示全部楼层
炼钢电弧炉根据描述和图片存在,A阀选择不适应选ParKer…D1FVE50BCVB35型为佳,B处理器得查(位移是靠炼钢时电弧电流大小来决定的)
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:16
  • 打卡总奖励:50
发表于 2016-3-3 11:05:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 DQB 于 2016-3-3 11:09 编辑

这种类型的先导阀,做速度同步还可以,做速度和位置同步的导阀一般都是比例发现阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:60
  • 打卡总奖励:180
发表于 2016-3-3 13:51:05 | 显示全部楼层
你先检查(1)位置反馈是否良好,(2)油的温度,(3)主阀偶尔卡阻或者先导阀卡阻等等
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则