请教:如果系统中存在间隙泄漏,在系统压力测量时,是否影响系统压力值的稳定性?请高手赐教。谢谢!
  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:349
  • 打卡总奖励:1339
发表于 2016-4-20 17:18:22 | 显示全部楼层
必然影响,压力要不断的波动
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:44
  • 打卡总奖励:323
发表于 2016-4-20 18:11:58 | 显示全部楼层
不要动辄说高手,一来岂不把高帽带上了,叫别人何以堪呢?
系统一定,压力是由负载和流量确定。因此,泄漏的变化决定了压力的变化。一般泄漏,只会使泄漏处压力降低,不会出现大的的波动。至于系统压力变与否,通常指泵源处或溢流阀附近,要看泵的性质及对压力源处理的方式。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:2276
  • 打卡总奖励:5613
 楼主| 发表于 2016-4-22 08:20:55 | 显示全部楼层
多谢了。如果泄漏处离溢流阀或泵源较远,是不是可以理解为影响很小?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:569
  • 打卡总奖励:2033
发表于 2016-5-2 10:27:54 | 显示全部楼层
cqzyouxiang 发表于 2016-4-20 18:11
不要动辄说高手,一来岂不把高帽带上了,叫别人何以堪呢?
系统一定,压力是由负载和流量确定。因此,泄漏 ...

就是说系统存在泄露的话~不一定会影响系统压力么~假如一个系统,额定最大系统压力为25mpa,假如现在只能达到20mpa那我分析原因的时候~系统存在泄露是不是一个可能性比较大的原因呢,还是只考虑溢流阀和泵的原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:44
  • 打卡总奖励:323
发表于 2016-5-2 21:03:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzyouxiang 于 2016-5-2 21:05 编辑
qwq913 发表于 2016-5-2 10:27
就是说系统存在泄露的话~不一定会影响系统压力么~假如一个系统,额定最大系统压力为25mpa,假如现在只 ...

不一定准确,仅供参考。
如果把系统压力定义为泵源及溢流阀处的压力,泄露对系统的压力影响与否是这样的:
恒压泵,所有流量包括泄露,小于饱和流量,无影响。
定量泵和恒流泵,有影响,压降基本正比于泄漏大小。溢流,无影响。
话说回来,这里最好不要记结论性的东西,用有源欧姆定律去分析,更清楚些。关键要搞清楚电源电压-电流及电阻变与不变,便能定性地推出,漏电流情况下,各处压降大致的变化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:569
  • 打卡总奖励:2033
发表于 2016-5-6 08:23:14 | 显示全部楼层
cqzyouxiang 发表于 2016-5-2 21:03
不一定准确,仅供参考。
如果把系统压力定义为泵源及溢流阀处的压力,泄露对系统的压力影响与否是这样的 ...

那如果分析多泵的液压系统,系统压力达不到最大的压力,分析点是不是以下几个啊:1泵输出的流量是不是达到额定2各个溢流阀压力是不是调到最大3溢流阀是不是出现问题关不住4系统是不是有没漏的地方.