搜索
查看: 6635|回复: 16

求大神 分析下问题

    [复制链接]
发表于 2016-5-12 17:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PV₂R13-10/60FR      溢流阀 DAW20A    现在问题是系统压力低 图示11    压力显示只有4兆帕。  油泵 溢流阀全部换新的  调溢流阀在得电惑失电情况下 压力没有任何反应 一直4 兆帕 。这系统是不是有问题。

求大神 分析下问题

求大神 分析下问题

求大神 分析下问题

求大神 分析下问题
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:253
  • 打卡总奖励:861
发表于 2016-5-12 17:24:50 | 显示全部楼层
序号24那个安全阀调过?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:2172
  • 打卡总奖励:5992
发表于 2016-5-12 18:42:10 | 显示全部楼层
系统设计非常有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
发表于 2016-5-12 20:07:05 | 显示全部楼层
首先明确小,压力由负载决定,你把供油口堵上再试,确定是泵源问题还是后面系统问题。把P口堵上调泵口溢流阀和系统安全阀看下有没有变化。另外,这个系统泵头电磁溢流阀最好是不得电时卸荷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-12 21:36:45 | 显示全部楼层
既然是高低压双联泵,你把储能器串在系统上,高压怎么升压呢?升压时正逢储能器补油。这个储能器若只是补流量,无需太高压力,应串在低压上。

这个设计很差,两个低压泵为什么不共用一个卸荷阀?图画得也不行,瞎折转,乱打方框。还有,两个高压泵为什么不共用一个低压单向阀及出口单向阀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-12 21:42:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 十年误国 于 2016-5-12 21:44 编辑

类似的系统你看咱是怎么设计的,你那滥复杂,所以易出问题。

图上高压卸荷电磁阀没画。高低压间用了个梭阀,高压能进系统,低压也能进系统,但高低压不通,一个梭阀代替两个单向阀,若买不到,自制了好,放个钢球进三通里就是梭阀。

低压卸荷先导阀也改制了,加了一个外控顶杆,两级外控,一级是系统升压,低压卸荷,一级是低压储能器充满,低压卸荷。咱设计时处处要闹简单,哪怕自制阀也在所不惜,你还嫩。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-12 22:38:13 | 显示全部楼层
这个系统没画好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-13 07:24:20 | 显示全部楼层
系统设计的问题,才导致现在出现的问题吗 压力上不去泄压阀调不了压力吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-13 07:26:42 | 显示全部楼层
chong.qin 发表于 2016-5-12 17:24
序号24那个安全阀调过?

换的新的  压力高于 溢流阀的压力 这没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:3
发表于 2016-5-13 08:07:13 | 显示全部楼层
蓄能器球阀关的不紧{:7_274:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则