查看: 4349|回复: 4

请教

[复制链接]

0

主题

0

回帖

21

积分

液压小学生

金钱
0
积分
21
发表于 2016-6-13 22:03:07 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
比例阀系统,压力始终打不到比例溢流阀设定的压力值,比如设定30打到29,设定100打到98,设定200打到197,什么情况

12

主题

296

回帖

214

积分

液压学士

金钱
4465
积分
214
发表于 2016-6-14 14:04:45 |中国| 显示全部楼层
可能要修正设定值……
回复

使用道具 举报

3

主题

1293

回帖

661

积分

液压硕士

金钱
1678
积分
661
发表于 2016-6-14 16:26:47 |广东| 显示全部楼层
本帖最后由 cqzyouxiang 于 2016-6-14 16:35 编辑

可能是设定与显示之间的压降造成的。
回复

使用道具 举报

10

主题

131

回帖

113

积分

液压中学生

金钱
317
积分
113
发表于 2016-6-15 20:59:00 |北京| 显示全部楼层
是哪一种比例 ?是不是那一种阀的设定值波动了
回复

使用道具 举报

0

主题

32

回帖

16

积分

液压小学生

金钱
591
积分
16
发表于 2016-7-14 10:12:22 |中国| 显示全部楼层
修正两测量设备偏差
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则